玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

mazhenjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 206 點
下載積分: 893 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2024-08-28
查看mazhenjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-24 00:06
電氣原理圖.rar (976 K) 下载次数:2590 需要:10工控威望 科達壓機程序及電路圖供大家學習,對維修陶瓷壓機有幫助.
[ 此帖被mazhenjun在2008-12-29 16:54重新編輯 ]
附件: 程序.rar (692 K) 下載次數:2521 需要:10工控威望
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(天高任鳥飛) 不錯
  • 下載積分:+1(160914679)
  • 下載積分:+1(abc571645336) 感謝分享!
  • 下載積分:+20(wxh0734) 優秀文章!
    l_guang_yi
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看l_guang_yi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-02-11 21:29
    FC100的這些咱理解。课蚁胧亲鯬ASSWORD用的,
          SET  
          SAVE                              // BIE fest auf 1 !!!
          OPN   #DB_NO                      // Kanal-Datenbaustein 鰂fnen
          TAR1  DBD    0                    // Adressregister 1 retten
          L     DBD    8                    // (CH_ADR) Kanalanfangsadresse
          LAR1                              // in das Adressregister 1
          L     PID [AR1,P#8.0]             // Datenfehler, Bedienfehler und Koordinierungsbyte
          T     DBD   38
          A     DBX   41.6                  // FM-NEUST   (E_BIT0_6)
          AN    DBX   41.5                  // FM-NEUSTQ  (E_BIT0_5)
          =     DBX   26.6                  // NEUSTQ     (A_BIT0_6)
          JCN   OK                          // Kein Neustart
          L     DW#16#40000000              // Koordinierungsbyte schreiben
          T     PQD [AR1,P#12.0]            // und Steuerbits l鰏chen
          L     B#16#0
          T     DBB    4                    // (FP) Flankenmerker l鰏chen
          JU    END                         // und Baustein verlassen
    OK:   L     PID [AR1,P#0.0]             // (ACT_LOAD) Loadwert in die Instanz
          T     DBD   30
          L     PID [AR1,P#4.0]             // (ACT_CNTV) Zaehlstand in die Instanz
          T     DBD   34
          L     PID [AR1,P#12.0]            // Reserve und Statusbytes
          T     DBD   42
          L     DBB   12                    // (U_D_LGTH) 16 : S7-300, 32 : S7-400
          L     B#16#20
          <I                                // Wenn kleiner : Keine Vergleichswerte lesen
          JC    L1
          L     PID [AR1,P#16.0]            // Aktueller Vergleichswert 1
          T     DBD   46                    // (ACT_CMP1)    
          L     PID [AR1,P#20.0]            // Aktueller Vergleichswert 2
          T     DBD   50                    // (ACT_CMP2)
    //        ***********************************************************************
    //        FB-Steuer-Parameter Bitweise in den Instanz-Datenbaustein 黚ertragen
    //        ***********************************************************************
    // Z鋒ler mit Loadwert laden
    L1:   A     #L_DIRECT                   // FB-Parameter einlesen
          FP    DBX    4.0                  // 1. Ansto?
          S     DBX   29.0                  // (A_BIT3_0) Steuernsignal setzen
          A     DBX   45.0                  // (E_BIT3_0) R點kmeldung erhalten
          R     DBX   29.0                  // (A_BIT3_0) Steuersignal l鰏chen
          AN    DBX   45.0                  // (E_BIT3_0) Bearbeitung fertig  
          AN    DBX   29.0                  // (A_BIT3_0)
          R     #L_DIRECT                   // FB-Parameter l鰏chen
          R     DBX    4.0                  // Merker 1. Ansto?l鰏chen
    // Loadwert ins Loadregister
          A     #L_PREPAR                   // FB-Parameter einlesen
          FP    DBX    4.1                  // 1. Ansto?
          S     DBX   29.1                  // (A_BIT3_1) Steuernsignal setzen
          A     DBX   45.1                  // (E_BIT3_1) R點kmeldung erhalten
          R     DBX   29.1                  // (A_BIT3_1) Steuersignal l鰏chen
          AN    DBX   45.1                  // (E_BIT3_1) Bearbeitung fertig  
          AN    DBX   29.1                  // (A_BIT3_1)
          R     #L_PREPAR                   // FB-Parameter l鰏chen
          R     DBX    4.1                  // Merker 1. Ansto?l鰏chen
    // Vergleichswert 1 黚ernehmen
          A     #T_CMP_V1                   // FB-Parameter einlesen
          FP    DBX    4.2                  // 1. Ansto?
          S     DBX   29.2                  // (A_BIT3_2) Steuernsignal setzen
          A     DBX   45.2                  // (E_BIT3_2) R點kmeldung erhalten
          R     DBX   29.2                  // (A_BIT3_2) Steuersignal l鰏chen
          AN    DBX   45.2                  // (E_BIT3_2) Bearbeitung fertig  
          AN    DBX   29.2                  // (A_BIT3_2)
          R     #T_CMP_V1                   // FB-Parameter l鰏chen
          R     DBX    4.2                  // Merker 1. Ansto?l鰏chen
    // Vergleichswert 2 黚ernehmen
          A     #T_CMP_V2                   // FB-Parameter einlesen
          FP    DBX    4.3                  // 1. Ansto?
          S     DBX   29.3                  // (A_BIT3_3) Steuernsignal setzen
          A     DBX   45.3                  // (E_BIT3_3) R點kmeldung erhalten
          R     DBX   29.3                  // (A_BIT3_3) Steuersignal l鰏chen
          AN    DBX   45.3                  // (E_BIT3_3) Bearbeitung fertig  
          AN    DBX   29.3                  // (A_BIT3_3)
          R     #T_CMP_V2                   // FB-Parameter l鰏chen
          R     DBX    4.3                  // Merker 1. Ansto?l鰏chen
    // Synchronisationsbit r點ksetzen
          A     #RES_SYNC                   // FB-Parameter einlesen
          FP    DBX    4.4                  // 1. Ansto?
          S     DBX   29.4                  // (A_BIT3_4) Steuernsignal setzen
          A     DBX   45.4                  // (E_BIT3_4) R點kmeldung erhalten
          R     DBX   29.4                  // (A_BIT3_4) Steuersignal l鰏chen
          AN    DBX   45.4                  // (E_BIT3_4) Bearbeitung fertig  
          AN    DBX   29.4                  // (A_BIT3_4)
          R     #RES_SYNC                   // FB-Parameter l鰏chen
          R     DBX    4.4                  // Merker 1. Ansto?l鰏chen
    // Nulldurchgangsbit r點ksetzen
          A     #RES_ZERO                   // FB-Parameter einlesen
          FP    DBX    4.5                  // 1. Ansto?
          S     DBX   29.5                  // (A_BIT3_5) Steuernsignal setzen
          A     DBX   45.5                  // (E_BIT3_5) R點kmeldung erhalten
          R     DBX   29.5                  // (A_BIT3_5) Steuersignal l鰏chen
          AN    DBX   45.5                  // (E_BIT3_5) Bearbeitung fertig  
          AN    DBX   29.5                  // (A_BIT3_5)
          R     #RES_ZERO                   // FB-Parameter l鰏chen
          R     DBX    4.5                  // Merker 1. Ansto?l鰏chen
    // Tor Steuerung
          A     #GATE_STP                   // Torstopp
          =     DBX   27.2                  // (A_BIT1_2) Steuern Z鋒ler
          A     #SW_GATE                    // SW-Tor Start/Stopp
          =     DBX   27.3                  // (A_BIT1_3) Steuern Z鋒ler
    // Bedienfehler Bearbeitung
          A     DBX   41.3                  // (E_BIT0_3) Status Bedienfehler
          =     #OT_ERR                     // am FB-Parameter mitteilen
          A     #OT_ERR_A                   // Fehler quittieren
          =     DBX   26.3                  // (A_BIT0_3)
    // ************************************************************************
    // Der Load- und die Vergleichswerte zur FM transferieren
    // ************************************************************************
          L     DBD   14                    // (LOAD_VAL) Loadwert in Steuerschnittstelle
          T     PQD [AR1,P#0.0]
          L     DBD   18                    // (CMP_V1) Vergleichswert 1 in Steuerschnittstelle
          T     PQD [AR1,P#4.0]
          L     DBD   22                    // (CMP_V2) Vergleichswert 2 in Steuerschnittstelle
          T     PQD [AR1,P#8.0]
    // ************************************************************************
    // Das Koordinierungs- und die Steuerbytes zur FM transferieren
    // ************************************************************************
          L     DBD   26                    // Doppelwort mit den Koord.- und Steuerbytes
          T     PQD [AR1,P#12.0]
    END:  LAR1  DBD    0                    // Adressregister 1 laden
          BE    

    主站蜘蛛池模板: 性刺激的欧美三级视频中文 | 玖草视频在线 | 成年无码av片在线蜜芽 | 亚洲视频 中文字幕 | 中文字幕在线影视 | 日韩在线毛片 | 天天干天天上 | 中文字幕一区二区三区视频 | 日韩欧美国产视频 | 亚洲欲色欲色xxxxx在线 | 无码人妻丰满熟妇a片护士 亚洲国产成人精品无码区四虎 | 亚洲国产欧美一区二区好看电影 | 中文字幕不卡av无码专线一本 | 国产精品综合一区二区三区 | 日本欧美黄色 | 亚洲欧美一区在线 | 7799精品视频天天看 | 日本a网| 亚洲综合小说专区图片 | 天堂а√中文最新版在线 | 亚洲精品成人网 | 白浆在线播放 | 乱码精品一卡2卡二卡三 | 成人精品一区二区三区在线观看 | 午夜在线一区 | 久久久不卡国产精品一区二区 | 香港三级精品三级在线专区 | 人人做人人爽国产视 | 国产精品特黄aaaa片在线观看 | 日韩精品一区二区三区四区五区 | 中文无码乱人伦中文视频在线 | 国产人人爽 | 探花视频在线版播放免费观看 | 波多野结衣二区三区 | 亚洲综合无码一区二区加勒此 | 亚洲色播爱爱爱爱爱爱爱 | 亚洲中文字幕久久无码 | 中国美女牲交视频 | 黑人巨大av在线播放无码 | 国产成人综合亚洲看片 | 亚洲伊人中文字幕 | 青青草国产成人久久 | 色爱综合激情五月激情 | 午夜九九 | 视频污在线观看 | 最新的国产成人精品2021 | 亚洲国产日韩a在线亚洲 | 欧美大片aaaaa免费观看 | 亚洲五十路 | 日本十八禁视频无遮挡 | 尤物爽到高潮潮喷视频大全 | 亚洲高清乱码午夜电影网制服 | 成 年 人 黄 色 大 片大 全 | 国产毛片在线视频 | 亚洲欧美综合在线天堂 | 成人激情文学 | 麻豆果冻精东九一传媒mv | 一本到av | 九九久re8在线精品视频 | 九九人人 | 麻豆久久久久久久 | 午夜在线视频免费 | 婷婷伊人综合中文字幕 | 亚洲欧洲日韩国内高清 | 寂寞人妻瑜伽被教练日 | 中日韩无砖码一线二线 | 国产真实露脸乱子伦原著 | 老司机久久99久久精品播放 | 中文字幕乱码人妻综合二区三区 | 日批视频免费在线观看 | 鬼灭之刃柱训练篇在线观看 | 午夜a区| 国产综合精品一区二区三区 | 成人亚洲精品777777ww | 亚洲熟妇无码八v在线播放 av这里只有精品 | 亚洲欧美在线播放 | 国产成人久久精品一区二区三区 | 日韩黄页网站 | 毛片免费视频 | 天天躁夜夜躁av天天爽 | 国产精品久久久久久久岛一牛影视 | 法国啄木乌av片在线播放 | 又大又粗又爽的少妇免费视频 | 人妻无码免费一区二区三区 | 影音先锋熟女少妇av资源 | 欧美不卡视频在线观看 | 国产亚洲精品美女久久久m 尤物天堂 | 亚洲欧美日韩中文播放 | 成人小视频在线 | а√资源新版在线天堂 | 国产精品无码av不卡顿 | 天堂网在线看 | 91免费在线视频 | 亚洲综合精品 | 国精品人妻无码一区二区三区喝尿 | 久久综合亚洲色hezyo国产 | 中文字幕亚洲综合小综合在线 | 狠狠做五月深爱婷婷伊人 | 色婷婷综合在线 |